Volgorde deelvoedingen in- en uitschakelen.

Netherlands

Heren,

Ik ben bezig om naast m'n (bij Frans gekochte) centrale dinamo-kast drie satellietpanelen te bouwen met daarop en TM-H, een CD16 en een OM32 of OC32. De rijspanning voor deze panelen ga ik uit de centrale kast halen. Daarnaast heb ik een 12 V 2 A voeding gekocht. Deze 12 V breng ik naar alle panelen. Op de panelen zet ik 7805's voor de 5 V.

Mijn vraag: De rijspanning en de 12 V zullen waarschijnlijk niet tegelijkertijd "op" komen (ook al zet ik de beide 240 V aansluitingen op 1 centrale schakelaar). Kan het kwaad als bij inschakelen bijvoorbeeld de rijspanning er eerst is, en pas later de 12 en 5 V? Of kan het juist kwaad als dit andersom gebeurt?

Groet, Rudolf

Netherlands

Hallo Rudolf,

Ik kan theoretisch geen reden bedenken waarom het een probleem zou zijn als niet alle spanningen tegelijk opkomen. Ook in de praktijk heeft dit volgens mij nog nooit tot een storing geleid. Ik zou de voedingen in principe gelijk in en uitschakelen, maar me over de exacte timing niet heel veel zorgen maken.

Mvg,
Leon


Netherlands

Rudolf,

Waar je wel voor moet zorgen is dat de 5V voeding van alle "panelen" inclusief die op de centrale kast ongeveer tegelijk opkomt. Als de RM-U al actief is en gaat zoeken naar modules zou het anders kunnen voorkomen dat hij slechts een deel vindt, namelijk alleen het deel dat op dat moment onder spanning staat.

Bij RM-U 1.10 (binnenkort) gaat dat proces trouwens iets anders werken, waardoor het minder kritisch wordt qua timing. Dat betekent dat er best een paar seconden onderling verschil in mag zitten, maar met de huidige versie gaat je dat opbreken.

Mvg,
Leon


Netherlands

Leon,

OK, dank je, dan weet ik waar ik rekening mee moet houden.