Loading...
 

Dinamo


TM44 und "Check MS Mode"

Germany

Hallo Dinamo User,

bei einem Test mit DinamoConfig 1.32 bekomme ich beim "Check MS Mode" die Meldung, das die Master und Slave Konfiguration i.O. ist, aber beim Check des Clock-Buses immer die Meldung "TM44 0.0 does not return Sync info".

Ist das als Error zu behandeln, oder zu vernachlässigen, da ich bisher an der Funktion keinen Fehler feststellen konnte. Die lt. Handbuch vorgegebene Terminierung des Date und Clock-Buses habe ich überprüft, es ist nur in der RM-C1+ und im OC32 die Jumper gesetzt.

im Anhang die entsprechenden Bilder

Gruß Rüdiger

Netherlands
And what version is your TM44 0.0?



Netherlands

The latest version TM44 is 1.21
The latest RM-C is 1.40B

Best regards,
Leon


Germany

Hallo Leon,
Danke für den Hinweis. ich habe mir die aktuellen Dateien heruntergeladen und bei DinamoConfig das Update auf 1.40B erfogreich durchgeführt, auch bei der RM-C/1+ war das Update auf 1.40B erfolgreich.

Nur die 2 TM44 wollen sich nicht updaten lassen.

Nach aufstecken des Reset-Jumpers auf dem ersten TM44 geht die Orange LED auf der Platine aus. Wenn ich dann im Bootloader Programm "Connect to Device" drücke, erscheint kein "Connecting " und an der RM-C blinkt die grünr LED nicht, aber die Orange LED an der RM-C (Tx1) und dem zweiten TM44 (D1) blinkt in schneller Folge. Auch nach abziehen des Reset-Jumpers erscheint kein "Connecting im Bootloader.Danach kann ich nur "Abort Connection" drücken. Das zweite TM44 verhält sich genauso. Es kommt keine Kommunikation zu Stande.
Die Meldung "TM44 0.0 does not return Sync info" erscheint noch immer.

Ich habe es ebenfalls mit der version 1.32 (RM-C) probiert,jedoch ohne Erfolg.

Anscheinend liegt hier doch ein Defekt der zwei TM444 vor, gibt es noch etwas was ich tun kann oder mache ich etwas falsch ?

Mit freundlichm Gruß
Rüdiger


Netherlands

Rüdiger,

You don't have any defect in your TM44, just not the right firmware.
Have you put your RM-C in bootloader transparent mode before attempting to update your TM44's?
Start DinamoConfig 1.40B, choose com-port and click "Bootloader Transp. Mode" on the RM-x tab. You should receive a message "Your RM-U/RM-C is put in Transparent Mode". Close DinamoConfig and use AVRootloader to update your TM44's. When done, press reset on the RM-C to restart normal operation. It should not be necessary, but sometimes you need to power-cycle the TM44's to get everything back to work normally after the update.

Google Translate:
Sie haben keinen Defekt in Ihrem TM44, nur nicht die richtige Firmware.
Haben Sie Ihren RM-C in den transparenten Bootloader-Modus versetzt, bevor Sie versuchen, Ihre TM44 zu aktualisieren?
Starten Sie DinamoConfig 1.40B, wählen Sie com-port und klicken Sie auf der Seite RM-x auf "Bootloader Transp. Mode". Sie sollten die Meldung "Your RM-U/RM-C is put in Transparent Mode" erhalten. Schließen Sie DinamoConfig und aktualisieren Sie Ihre TM44 mit AVRootloader. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie Reset am RM-C, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen. Es sollte nicht notwendig sein, aber manchmal müssen Sie die TM44 aus- und wieder einschalten, damit nach dem Update alles wieder normal funktioniert.

Freundliche Grüße
Best regards,
Leon


Germany

Hallo Leon,
I am sorry! Danke für den Hinweis, jetzt hat alles funktioniert!
Ich habe den Punkt 5 im Handbuch TM44, Kapitel 8.2 Firmware Update nicht gelesen, da die Software bereits installiert und erfolgreich angewendet wurde.

Vielen Dank nochmal für die Hilfe:

Mit freundlichm Gruß
Rüdiger Brylla


Hallo zusammen,
ich habe ein Update-Problem der TM44.
Ich habe die RM-C und Dinamo Config nach Vorgabe upgedated. Hat alles funktioniert.
Start DinamoConfig, Umstellen auf Bootloader Transparent Mode. Am RM-C leuchten blau und orange dauerhaft. Ist ok.
Ende DinamoConfig.
Start AVRootLoader. OK
Laden TM44 Update File. OK
Setzen von Jumper auf TM44. OK. Alle TM44-LEDs sind aus.
Connect Device und abziehen des Jumpers. Beide LEDs am TM44 leuchten dauerhaft. OK.
Meldung "Connected" erscheint. OK.
Status vom TM44 ist abrufbar.OK.
Drücke Programming, dann erhalte ich eine Fehlermeldung.
Es ist egal welches TM44 oder OC32 ich versuche, ekommt immer die Fehlermeldung beim Löschen des Flash.

Hoffe es kann jemand helfen.
Viele Grüsse aus der Schwei, Klaus


Netherlands

Hallo Klaus,

Aus irgendeinem Grund (den wir noch nicht genau bestimmen können) kommen sich Module manchmal in die Quere.
Was Sie versuchen können, ist entweder:

  • Trennen Sie jedes Modul außer dem Modul, das Sie aktualisieren möchten, von der Stromversorgung.
  • Verwenden Sie ein separates RJ45-Kabel (falls vorhanden) und führen Sie es vom RM-C zum zu aktualisierenden Modul. Trennen Sie also das Modul vom Netzwerk und verbinden Sie es direkt mit dem RM-C.

Grüße,
Leon


Hallo Leon,

vielen lieben Dank für deine schnelle Antwort.
Ich habe die Variante mit dem extra RJ45-Kabel ausprobiert. Dazu habe ich immer alle beide Kabel an der Karte gezogen und ein extra Kabel eingesteckt.
Damit hat es einwandfrei funktioniert. Ich konnte alle Karten (auch die OC32 über die jeweilige TM44) updaten.

Nochmals herzlichen Dank für die schnelle Hilfe.

Schönes Restwochenende
Klaus Fleig

watch FLEOs_MOBA_Traum on YouTube


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)