RM-U stopt met communiceren met PC

Tijdens het opnieuw opbouwen van mijn systeem naar ombouw naar RS485 communicatie en uitbreiding met TM44's is de RM-U gestopt met communiceren met de pc.
Wat gebeurt er :

  • in DinamoCofig kan geen communicatie worden opgebouwd; programma schiet in een loop.
  • in DinamoUser komt de melding "Geen communicatioe met DINAMO mogelijk"


Uiteraart gebruik ik de programma's niet gelijktijdig.

Op het moment dat er spanning vanuit de PC op de RM-U wordt gezet doorloopt deze het 'looplicht 'en de gele led begint te knipperen.
als vervolgens het systeem wordt aangezet beginnen de de LED's van de TM44's en de TM-HS te knipperen en uiteindelijk blijft alles brangden (so far so good).

Als vervolgens op de pc de verbinding wordt gestart loopt DinamoConfig vast en toont DinamoUser de melding.

Ook verliezen de componenten de verbinding met de RM-U ( de LEDS gaan uit) vanuit DinamoUser.
Bij DinamoConfig blijven de componenten actief


De volgende stappen heb ik al doorlopen.

  • USB kabel vervangen
  • pc verwisseld
  • een andere RM(C) gebruikt
  • het terubrengen van de aangesloten apparaten tot 1 TM44 .


Heeft iemand een idee wat ik kan doen om dit probleem op te lossen?

Groet, Gabri

Netherlands

DinamoUsersCC is verouderd en wordt niet meer ondersteund, simpelweg omdat de maker dat helaas niet meer kan en niemand anders beschikt over de sourcecode. Omdat het een heel simpel tooltje is dat soms toch nog wel van pas komt staat het nog wel online.

DinamoConfig 1.4 kan alles wat DinamoUsersCC kan en meer.
Heb jij DinamoConfig wel geïnstalleerd?

Mvg,
Leon


Hoi leon,

De DinamoConfig 1.40b gebruik in inderdaad.

Als ik de Status knop aanklik ,na het aanzetten van het systeem en de commPort geselecteerd te hebben, reageert de DinamoConfig niet meer. Blijft in een loop hangen.
op de RM-U branden de rode, gele en de blauwe lampjes.

kunnen we iets met de Bootloader of is dat nou net weer niet handig ?

Groet, Gabri


Netherlands

Hallo Gabri,

Mijn vraag was niet of je DinamoConfig 1.40 gebruikt, maar of je het programma ook geïnstalleerd hebt.

Mvg,
Leon


Hoi Leon,

Ja, die heb ik uiteraard geinstalleerd. Ik weet niet hoe ik het anders kan gebruiken
Ik heb gisteren ook alles gedeinstalleerd en het programma opnieuw geinstalleerd met de onderstaande link
https://dinamousers.net/dl803 DinamoConfig1_402Setup.zip

Groet, Gabri


Netherlands

Hallo Gabri,

Als je DinamoConfig niet eerst netjes geïnstalleerd hebt kun je het inderdaad niet gebruiken. Vandaar ook de vraag of je het geïnstalleerd hebt.
DinamoConfig werkt voor zover ik weet bij alle anderen (onder Windows (XP, 7, 10)). Als het bij jou "in een loop schiet" terwijl dat bij niemand anders gebeurt en je hebt meerdere PC's, meerdere RM-C's en meerdere USB kabels geprobeerd, dan weet ik het ook niet.

Mvg,
Leon


Hoi Leon,

Ik heb een RMC die op betreffende pc wel werkt met DinamoConfig. alleen als de RM-U erop wordt aangesloten schiet het programma in de loop,

Is het een idee dat ik de RM-U naar je opstuur?
Ik kan evt wel de RM-C gaan gebruiken, maar kan geen documentatie vinden over hoe ik mijn 'oude' tm-h's kan aansluiten op deze controlerer.

Mijn idee is om de RM-C aan te sluiten op de master TM44.
Vervolgens de bussen (C+/- en D+/-) te starten vanuit de aansluiting voor het RS485 netwerk van de TM44. Daar vervolgens de TM-Hs op aan te sluiten volgens het schema (5.2 RS485 communicatie TM44 handleiding).
Aan het einde van de bussen opnieuw een TM44 te plaatsen voor de afsluitweerstanden.
zou dit werken ?

Zou je kunnen aangeven of de RM-U door jou bekeken kan worden en hopelijk gerepareerd kan worden en of bovenstaande oplossing met RM-C toepasbaar is ?

Groet, Gabri


Netherlands

Kijk, dat is een ander verhaal. Als een RM-C wel gewoon werkt is het dus iets met de betreffende RM-U.

Het is de moeite waard om te kijken of je er de laatste versie firmware (opnieuw) in kunt zetten.
Als dat niet werkt of helpt kun je hem opsturen voor controle en reparatie.

Ja, aansluiten zoals je voorstelt werkt.
Je hoeft niet per-se een TM44 op het eind te zetten. Je kunt ook terminators op de TM-H zetten.
Je kunt ook en TM-H aansluiten op de RM-C. Die heeft immers ook een 3-polige connector voor data. Het enige is dan dat de RM-C de clockbus niet afsluit aan die kant en dat moet je dan op de eerste TM-H doen of op een andere manier oplossen.

Mvg,
Leon


Hoi Leon,

Ik denk dat ik in mijn eerste post niet helemaal helder was. Daar stond in de rij van acties de RMC wel genoemd, maar een beetje verborgen.

De Bootloader heeft zijn werk gedaan. Ik heb de RMU_1402.acy kunnen laden op de RM-U en de DinamoConfig herkent de module weer .
Nu weer de boel inbouwen en hopelijk blijft alles werken.

Dank weer voor je hulp :-)

Groet, Gabri


 