Loading...
 

Dinamo


Vreemde reactie op een sectie van een blok zodra locomotief binnen rijdt

Sinds kort doet één sectie van een bepaald blok het niet goed. Zodra er een loc op komt valt die helemaal stil, de andere twee secties van het blok werken prima. Bij rangeren van een loc naar dit blok geeft de melder op het iTrain scherm heel even aan dat de sectie bereden wordt, daarna gaat de melder uit en stopt de loc. Na doorduwen naar de volgende sectie rijdt de loc weer gewoon verder. DIt stuk spoor wordt al geruime tijd bereden, heeft nooit problemen gegeven.

Als er een wagon met 15K weerstand op een as op de betreffende sectie wordt gezet, blijft die sectie bezet zolang die wagon daar blijft staan, wat ook in iTrain is te zien.

In verband met een mogelijk slechte soldering van de draad op de rails heb ik de draad al vervangen, dat helpt niet. Bij doormeten van spanning op de secties op de TM44, geeft elke sectie van dat blok exact dezelfde spanning aan op de meter.

Is wellicht toch (een deel van) deze TM44 stuk? Ik kom hier niet uit.

Alvast dank voor het meedenken.

Met vriendelijke groet,
Arie

Netherlands

Hallo Arie,
heb je al geprobeerd om op de TM44 de draad van de bewuste sectie te verwisselen met één van de andere twee? Laat er vervolgens een loc over rijden. Als het probleem zich dan mee verplaatst is die betreffende uitgang waarschijnlijk defect. Zo niet dan is er iets anders aan de hand.
Je kunt wel op alle secties dezelfde uitgangsspanning meten maar alleen onder zwaardere belasting (loc i.p.v. 15k weerstand) blijkt of de uitgang nog goed functioneert.


Netherlands

... inderdaad. Of verwissel even 2 stekkers op de TM44. Test het betreffende blok dan met DinamoConfig. Hoef je in iTrain niks aan te passen en zie je ook beter wat er gebeurt.

Komt niet vaak voor, maar wellicht een van de diodes stuk in de TM44 detector. Dan zou ik verwachten dat analoog de ene kan op wel werkt en de andere kant op niet. Als dat het probleem is en je nog een sectie over hebt kun je die gebruiken. Anders kun je wellicht 2 blokken wisselen waar je nog wel een sectie over hebt. Dit defect laten zitten kan geen kwaad als je de sectie niet gebruikt, maar je kunt uiteraard ook de diode (laten)vervangen. Een standaard SMD diode solderen is nou ook geen rocket-science.

Mvg,
Leon

Goedenavond,

Pure magic! Ik heb DinamoUsersCC gestart en met twee locs achtereenvolgens getest. Eerst een analoge, die onder iTrain nog maar één kant uit wilde rijden, ongeacht of je in iTrain vooruit of achteruit had gekozen. De analoge loc reed met DinamoUsersCC keurig over de drie secties heen, en reed even later ook gewoon door naar het vervolgblok.

Daarna een digitale loc, die voorheen bleef steken op de derde sectie van het blok, maar nu ook netjes doorreed, zoals gebruikelijk was.

Bij kijken op het scherm van DinamoUsersCC bleek er een melding te staan :
"De kortsluiting in blokaansturing 33 is opgeheven!". Dit is het blok waar de storing optrad.

Ik had nog niet geprobeerd om de vierde sectie aan te sluiten op de 'defecte' derde sectie, er is ook geen stekker gewisseld en, wat ook had gekund, er is ook geen TM44 gewisseld.

Kortom, zonder dat ik iets anders heb gedaan dan testen met DinamoUsersDC is het probleem vrijwel vanzelf verholpen. Het blijft 'magic' maar ik ben blij dat het weer werkt.

Met vriendelijke groet,
Arie den Heijer


Netherlands

Leuk dat het is "opgelost", maar ik geloof niet in magie. Mijn ervaring is dat spontane oplossingen dat slechts tijdelijk zijn.
95% zeker heb je ergens een los contact. Draadje, raillas, connector, component op de TM44.

Mvg, Leon

Leon, in die 'Hans Kazan' oplossing geloof ik zelf ook niet. Ik ben er voor dit moment blij mee. Wel nog een keer alles nagelopen, en er lijkt nu inderdaad niets aan de hand.

Mocht uiteindelijk toch een SMD-diode moeten worden vervangen op de TM44, geen probleem.

Met vriendelijke groet,
Arie


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)