TM44 bad clock e.d.

L.S.,

Ik heb kortelings 1 x RM-C en 10 x TM44 aangeschaft ter vervanging van o.m. de 5 TMH's.
Ik krijg e.e.a niet goed aan de praat.

Ik kreeg op TM44 0.0 en 0.1 de melding 'bad clock'. Patch kabels nieuw besteld en geinstalleerd zonder succes.
Daarna de bewuste TM's verplaatst naar het eind van de keten t.w. 4.0 en 4.1 en de 4.0 en 4.1 naar het begin van de keten.
Nu alleen nog de 'bad clock' melding op TM44 4.1 overgehouden.

Vraag: wat kan er aan de hand zijn ?

Verder heb ik op TM44 0.0 tm 2.1 op de aansluitpunten A0, A1, A2 en A3 14.2 volt gemeten dus dat zou goed zijn.

Op de TM44 3.0, 3.1, 4.0 en 4.1 meet ik op de aansluitpunten A0, A1, A2 echter 0 volt en meet alleen op A3 14.2 volt..

Ook hier de vraag wat kan er aan de hand zijn ?

met vriendelijke groet,

Jos Wehrmeijer

Netherlands
Staan de terminators goed ingesteld?

Leon,

Ik heb de RM-C in het begin van het netwerk geplaatst en ga ervan uit dat daarin de terminators standaard aan staan. Vervolgens alle TM44’s in volgorde in het netwerk geplaatst met de laatste TM44
Terminated.
Moet in die keten dan ook de eerste TM44 terminators aan hebben ?

Groet,

Jos


Netherlands

Ik ga er van uit dat de Master/Slave instellingen kloppen, anders krijg je volgens mij geen Quality Report.
Is de firmware op alle TM44's gelijk?
Zit er verder nog iets in dat netwerk?

Ja, volgens dinamoconfig is de master slave ok.
Daar zie ik dat de laatste TM44 bad clock.

Er zit verder niets aangesloten op het netwerk. Zelfs nog geen blok aan de aansluit blokken.
Dus eigenlijk een stand alone netwerk.
Verder meet ik dus 0 volt op de aansluitingen A0 t/m A2. Wel op de aansluitingen A3.

Groet,

Jos


Netherlands
Is de firmware op alle TM44's gelijk?

Sorry, die vraag had ik nog niet beantwoord.

De RM-C heeft versie 1.21.
Alle TM44’s hebben versie 1.21.

Groet,

Jos

De RM-C heeft versie 3.20

Netherlands

Hallo Jos,

Actuele versie RM-C is 1.40D
Als jouw RM-C een oudere versie is, is deze dan nieuw? Af fabriek worden RM-C's geleverd met terminators actief. Als je daar ooit zelf iets aan hebt aangepast weet ik het uiteraard niet.

Ervaringen zijn dat ook de clockbus over een totale lengte van honderden meters en meer dan 60 modules in een bus betrouwbaar werkt. Voorwaarden zijn:

  • Terminators staan correct
  • Master/Slave is correct
  • Kabels in orde
  • Alle TM44 modules dezelfde firmware
  • Alle TM44 modules op dezelfde GND/0V


Heeft er op zich helemaal niets mee te maken, maar spanning op de A uitgangen (blok) hoort ca Vrs t.o.v GND te zijn mits

  • de blokaansturing inactief is en
  • er geen trein in het blok staat.


Als dat niet zo is, en je hebt verder alles correct aangesloten, dan lijkt er iets met die TM44 niet in orde. Suggestie is dan om die TM44 er uit te halen en te kijken of het dan met de overige 9 wel goed werkt.

Mvg Leon

Leon,

Ik heb op 14 april 2024 de RM-C en de 10 TM44’s aangeschaft bij Domburg train support.
Dus zou ik ervan uit mogen gaan dat mij correcte materialen zijn verkocht.

Met vriendelijke groet,

Jos

Leon,

Mijn vraag rond het meten van voltage op de aansluitpunten (voor de voeding van de blokken) van de TM44's is nog geen
antwoord gegeven.
Ik meet bij de eerste 6 TM44's 14.2 volt op alle aansluitpunten. (A, 0, 1,2 en 3)
Echter bij de volgende 4 TM44's in het netwerk meet ik alleen op A 3 14,2 volt. en niets op de tussenliggende aansluitpunten tw. 0, 1 en 2.

Heb jij hier een verklaring voor ?

Groet,

Jos


Netherlands

Hallo Jos,

Daar heb ik je wel een antwoord op gegeven (17-07 22:03).
Ik snap alleen niet waarom je dat aan het meten bent. Je probleem is de bad-clock melding. Spanningen op de uitgangen heeft daar niets mee te maken. Dat komt pas aan de orde als je blokken gaat aansluiten en als daar dan iets niet goed zou werken. Je hebt geschreven dat dat nog niet het geval is. Die spanningen zouden overigens wel consistent moeten zijn, mits je alles correct en op de juiste manier aan het meten bent. Ik wil daar niet op voorhand aan twijfelen, maar ik weet ook niet zeker of dat zo is en ik vind het zinloos daar hier een zeer uitgebreide discussie over te voeren omdat het niets te maken heeft met je probleem.

In 99,5% van de gevallen zit een probleem niet in het product, maar aan de manier waarop het is aangesloten of bestuurd wordt. Dat is niet vervelend bedoeld of om iets af te schuiven, dat is de ervaring van de afgelopen 10 jaar. De ontbrekende 0,5% betekent echter ook dat ik niet 100,0% kan garanderen is dat er niet iets mis is met een module of wellicht een hele batch. Als je de modules niet verbonden krijgt met een betrouwbare clock en aan de condities zoals ik die heb geschets is voldaan, dan lijkt er iets mis met tenminste één van de modules. Je hebt kant en klare modules aangeschaft die horen te werken. Als daar gerede twijfel aan is is dat vervelend. Neem dan contact op met DTS om dat op te lossen.

Mvg, Leon


 